Всем доброго дня.
Сегодня с вопросом ко мне зашел сосед Виктор, который сам делает у себя ремонт.
В общем, планируется сделать эл.теплый пол в четырех местах.
S (площадь) э.т.п
1 - 1м2
2 - 1.5м2
3 - 3м2
4 - 3.5м2.
Потребление 1м2-150W
Каждый из ТП хочет запитать от АВ на 10А. Но при этом необходимо установить УЗО перед 4 АВ, т. е объединить в группу.
Вопрос: какое должно быть Узо?
По номинальному току - не меньше суммы автоматов ниже УЗО, т.е. 40А.
По дифф.току - я бы поставил 10мА, но не больше 30мА.
Характеристику тут вроде можно АС, потому как не вижу постоянной составляющей.
Кстати, автоматы можно на меньший номинал, потому как даже 3,5м2 это 525Вт, т.е. не более 2,5А.
Костян челябинский
30.8.2015, 15:58
Цитата(Lasser @ 30.8.2015, 17:52)

По номинальному току - не меньше суммы автоматов ниже УЗО, т.е. 40А.
Либо не ниже автомата в голове. В остальном согласен с предыдущим оратором.
Гость_Алексей_*
30.8.2015, 15:58
Спасибо.
Собственно, я так предполагал.